土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】关于汽水热交换器蒸汽耗量的计算
热负荷280万大卡/h,供水温度60,回水温度50,压力3Kgf/m2,汽水热交换器蒸汽耗量多少??

麻烦告诉我计算方法,,谢谢!!

全部回答(5 )

  • onizuka824
    非常感谢,,我重新计算了一下,,原来是我大卡换算焦耳的时候换算错了,,算出的答案和5楼的大哥一样,,当时计算的时候就是供回水温度把我麻痹了,,总觉得条件是不是给多了,,不过还是非常感谢5楼的大哥,,拜一下!!
    2007-04-28 12:39:28 来自 PC 评论 举报
  • fanxiaoqi
    你的蒸汽耗量大约为5.5t/h;计算方法如下:280*10000kcal*4.18kj/kcal/2135kj/kg(3kg蒸汽的潜热)=5.48t/h;如果还有什么问题,可以发到我的电子邮箱:fanxiaoqi@vip.sina.com
    2007-04-27 23:56:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10