土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选型问题,急!

电缆选型问题,急!

发布于:2007-04-26 22:05:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于路灯施工设计上电缆载流量的问题,工程情况是这样的:路全长为1300M,初步想定双排双挑650W(400W/250W),共64杆。在电缆选型上的意见有点出入,我认为应该选用VV22 4*25,另外一个意见认为VV22 4*16就已经足够了。想找些理论上依据作为我的支持,所以想请教各位,有个比较详细的指教。谢谢了。本人刚刚入行不久,再次感谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hlss
    hlss 沙发
    看看《建筑电气常用数据》(04DX101-1)第17、18页
    2007-04-27 01:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • 萧易96
    萧易96 板凳
    路宽为22M,对称式布置。谢谢楼上的兄弟,压降怎么计算啊
    2007-04-26 22:52:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥式整流电路中整流桥烧毁原因

如图,大家帮看下按钮进行投切时,整流桥烧毁,请问原因及解决办法

回帖成功

经验值 +10