请教不通气排水立管问题

发布于:2007-04-26 20:12:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现做一小高层,地下车库,一二层为市场,三层以上为住宅,共12层.一二层市场部分有公共卫生间,无法设伸顶通气管,排水量又大于不通气立管流量,怎样处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • applan
    applan 沙发

    伸到裙房屋面
    或者考虑下2楼的意见
    2007-04-27 14:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • owens
    owens 板凳
    这样的问题经常碰到,很难处理,也要处理。
    一、二层单独排水并放大管径,估计一层没问题,主要在二层。以立管工作高度为5m计,DN150管排水能力2.8L/s,建筑物设计排水计算公式的用途系数α取2.5,设有自闭式冲洗阀大便器,最大一个卫生器具的排水量qmax=1.5L/s,反推其能负担的排水当量Np=18.77,折算为大便器4个,显然你的工程中二层的大便器数量超过4具,则DN150管道也满足不了其排水量。处理方法:设通气立管,室内无法走管,拐到室外,立到屋面。或每4具大便器为一组设DN150排水管排出室外。嘿嘿!这样甲方肯定有意见。那你只有拿计算书和规范给他们看了,并尽量说服他们能做到设通气立管,有的东西是省不了的。
    个人意见,仅供参考。
    2007-04-27 01:05:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。