请教:人防测压管一定是DN15的镀锌钢管吗?
请教:人防测压管一定是DN15的镀锌钢管吗?
六级二等人员掩蔽所的人防测压管埋在顶板里和顶板下有不同吗?如果施工单位把测压管作成DN25的管子,可以做变径密闭焊接吗?或者直接把测压管作成DN25管子可以吗?
发布于
2007-04-26 17:33:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
cuiyanli0504
测压管规范上要求最好是要预埋顶板,DN15的镀锌钢管。但是若是漏埋也可以明装,人防图集上有详图的。
至于你说的施工方把DN15错做成DN25,我想应该不会有问题的。因为测压管预埋顶板,一端在人防外,一端在人防内的防化值班室里,在防化值班室这一端要接一个倾斜式微压计,它的作用是测量人防内外的压力差。
2007-04-27 22:43:27
来自 PC
评论
举报
xucongxia79
谢谢一桶浆糊 ,发现这个情况后,人防施工单位说他们老板会跟人防办打招呼的。我们工地的人防套管由人防定点厂家提供,但套管的安装是由土建总包负责放置,土建总包可能没做过人防,给DN15的测压管在墙上埋了DN25的人防套管。现在地下室已经做好了,只能想法补救了。
2007-04-27 08:37:27