土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小区配电开关需不需要配置欠压脱扣器?

小区配电开关需不需要配置欠压脱扣器?

发布于:2004-07-27 08:20:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

昨日,一小区电工问:为何供电局每次停电后都需要一一合低压开关才能为小区各楼送上电?


检查发现,设计院设计时为每个塑开配置了欠压脱扣器,这样一来,高压停电或倒电源临时停电


低压开关都会动作,来电后就需要电工一一合闸。小区配电是否可不设欠压脱扣器?


大家在设计中是如何考虑的?

全部回复(104 )

只看楼主 我来说两句
  • 俺是做配电柜的
    如果不装欠压,如何做进线和母联之间的联锁,做到3合2
    2014-01-18 16:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • mingkun
    mingkun 板凳
    失压脱扣和欠压脱扣是同样的,只是说法不一样,一般说成失压脱扣,原理很简单,当电网电压降到某一个值的时候,脱扣器动作(也是电磁原理)脱扣
    2009-07-09 13:35:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何显示电脑上缺少的CAD字体

首先可以到CAD安装目录下面的SUPPORT文件夹里找到acad.fmp文件,可以双击打开。然后在里面加入如:fhztxt;hztxt.SHX 这样一行,表示用hztxt.shx字体替代fhztxt字体。你打开一张的时候,如果你缺少某种字体,它回出现一个对话框,对话框的左下角上能看到你缺少什么字体,然后你记下那些字体的名字,然后在acad.fmp文件里像上面那样舔加就可以。然后保存。那么下次你重新打开那张图的时候就不会出现那个对话框啦。不过要保证你的fonts文件夹里有hztxt.shx字体。要是没有大家可以把hztxt.shx字体改成gbcbig.shx字体。

回帖成功

经验值 +10