土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 诚请高手赐教~~

诚请高手赐教~~

发布于:2007-04-26 15:19:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台变压器是2000KVA的,低压负载分别为1250KW\600KW\200KW\170KW,甲方要求有一个受电柜,
我就想着该怎么设计呢,总的受电柜,算算电流也有3200A左右了,即使受电柜里的断路器选用3200A的,那隔离开关(刀开关)选用什么的呢,找了很久也没有这么大的刀开关呀~~~还有负载那么大选用什么样的开关呢??

诚请高手赐教~~
  • ccc678
    ccc678 沙发
    4000A的刀开关遍地都是,
    2007-04-26 15:44:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿投上后为什么总柜电流降到0?

遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事. 谢谢!

回帖成功

经验值 +10