通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
超高层防排烟分段问题:高规上有超32层要分段送风。1.排烟是否也要分段?2.防 排烟井能否穿越避难层?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
2007-04-27 16:08:27
赞同0
-
dmeiz
板凳
应采用有机玻璃钢风管,属重防腐,我们以前的做的是直接接入酸雾废气塔再排放
2007-04-27 10:44:27
赞同0
加载更多呵呵,这个问题很矛盾,无机的防腐性能较差,使用时间长了容易出现粉化。但是有机玻璃钢防火性能较差。各有利弊。