我现在遇到一个问题,请教一下。

一个35kV变电站,有一台进线开关,一台主变出线开关,一台出线开关,如果出线开关有一相出现接地,进线开关和出线开关都可靠跳闸,而另一台主变出线开关却出现炸裂。请帮忙分析一下原因。
主变出线受出线开关的影响吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen

    以发消息给你,我们共同探讨。
    2007-04-27 12:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • zslsxx
    zslsxx 板凳
    1、断路器是ZW7-40。5型的,并且参数相同。
    2、三台开关的操作顺序相同。主变出线开关是在开关没有操作时炸的。
    3、避雷器有动作的记录。

    你有信箱吗,我把图片发到你信箱里你帮我分析一下好吗?