变压器是这种F级的10/0.4的干式变压器,
昨天,专业的变压器测试公司来做测试,做到变比测试时,从机器中打印出来的测试结果单,我看了一下,有一栏不太明白,特发上来请教各位大侠。大家谁来告诉我,这是什么意思呢?真心求教


1177559246809.jpg

全部回答(8 )

  • tujunt10
    那个△K就是实际的变比减去额定变比(不同分接对应不同的额定变比),△K除以额定变比就是最后那个相差的百分比了。
    估计你那个24.98应该在额定分接(如三抽中的第二抽,五抽中的第三抽)时测得的值就合格了。但是你上面给出的竟然是26.25(额定分接一半为25.00),看来没戏了。
    2008-10-30 11:45:30 来自 PC 评论 举报
  • tujunt10
    后面那个百分比是有国标或者地方标准规定的,不超过多少就合格。
    我们这边额定分接电压比不超过±0.5%,其他分接不超过±1%.
    2008-10-30 11:38:30 来自 PC 评论 举报