土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电动机的配合问题

请教电动机的配合问题

发布于:2004-07-26 10:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机的一类配合跟二类配合是什么意思啊?为什么可以导致电流的差异那么大?选择的接触器的电流差异为什么那么大?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 天涯情歌
    天涯情歌 沙发
    还是请看:GB 50055-93的49页的第2.52条解释吧!很清楚的!短路保护元件与电动机启动器要协调配合。
    2007-05-31 11:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • xm204
    xm204 板凳

    我来回答吧:

    对于1类配合器件(整定电流由电动机的满栽电流选定),选择保护器件时不应小于电动机的额定电流,

    对于2类配合器件(整定电流就是最终动作电流),选择保护器件时应为电动机额定电流的120%-130%

    2004-07-26 16:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零火接反

请问微断零火接反,会有什么问题?灯仍然会亮吧

回帖成功