土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ K=115的喷头管径如何确定
刚看了一个大型厂房,里面部分划分为仓储车间,自动喷水按仓库危险级2级设计,设计喷水强度为10L/MIN.M2,作用面积为200M2,采用K=115的闭式喷头。支管一个喷头时管径为DN25,两个为DN32,三个为DN40.请问这样的管径是否偏小?有没有必要放大一级?

全部回答(6 )

  • hahaxiao1978
    DN32,主要考虑流量及其损失,管径过小则损失过大则流量浪费过多,消防泵的流量也过高等。
    2008-10-06 14:14:06 来自 PC 评论 举报
  • sdmzq
    对于大流量喷头
    建议特性系数法先计算 确定DN25 DN32 DN40 等 到底可以带几个喷头.
    一个喷头DN25,两个DN32,三个DN40

    [ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-12-20 13:08 编辑 ]
    2008-10-05 01:33:05 来自 PC 评论 举报