K=115的喷头管径如何确定
K=115的喷头管径如何确定
刚看了一个大型厂房,里面部分划分为仓储车间,自动喷水按仓库危险级2级设计,设计喷水强度为10L/MIN.M2,作用面积为200M2,采用K=115的闭式喷头。支管一个喷头时管径为DN25,两个为DN32,三个为DN40.请问这样的管径是否偏小?有没有必要放大一级?
发布于
2007-04-26 11:30:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
hahaxiao1978
DN32,主要考虑流量及其损失,管径过小则损失过大则流量浪费过多,消防泵的流量也过高等。
2008-10-06 14:14:06
来自 PC
评论
举报
sdmzq
对于大流量喷头
建议特性系数法先计算 确定DN25 DN32 DN40 等 到底可以带几个喷头.
一个喷头DN25,两个DN32,三个DN40
[
本帖最后由 sdmzq 于 2012-12-20 13:08 编辑
]
2008-10-05 01:33:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yuxima
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
35
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
hahaxiao1978
DN32,主要考虑流量及其损失,管径过小则损失过大则流量浪费过多,消防泵的流量也过高等。
2008-10-06 14:14:06
来自 PC
评论
举报
-
sdmzq
对于大流量喷头
2008-10-05 01:33:05
来自 PC
评论
举报
加载更多建议特性系数法先计算 确定DN25 DN32 DN40 等 到底可以带几个喷头.
一个喷头DN25,两个DN32,三个DN40
[ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-12-20 13:08 编辑 ]