土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV开闭站主母排的问题

关于10KV开闭站主母排的问题

发布于:2012-09-24 00:38:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一10KV开闭站,主接线方式为单母分段接线,进出线断路器规格均为1250-31.5,主母排规格为TMY-100*10,现规模为14路出线,正在扩容又增加6路出线,请问主母排容量够不够,本次扩容用不用更换?期待给出参考解答

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发
    够是够,但一般开闭所进线1到2回,出线8到10回,容量15000KVA以下,你的开闭所扩展后出线达到了20回,不知容量达到了多少,有点太多了,不象开闭所了,开闭所是变电站母线的延伸、扩展,不是变电站。
    2012-09-24 23:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    断路器已经定死了,31.5kA,所以100X10的排肯定满足动热稳定。如果超过31.5kA,母排坏不了,先坏断路器。再说是个小开闭所,超过25kA都难。
    2012-09-24 22:34:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教

请问建筑图纸上的TM代表什么意思!

回帖成功

经验值 +10