现有一台主变压器高压侧35kv低压侧10kv,如何设置它的保护?容量为6300kva。
我准备在高压侧的断路器上设保护为:差动,后备(复合电压闭锁过流)。在低压侧的断路器上
不设置保护,但差动和后备均跳两侧断路器,不知这样可不可以?
最合理的保护如何设置?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句五年前的问题, 有历史了.
1. "有些时候10KV高压侧的过流保...", 这个不属于本帖的35/10变压器, 即便是10/0.4也是YY接线有这个问题.
2 其实问题问的就莫名其妙, 10KV侧设不设保护, 10KV侧有开关, 但和变压器保护关系不大, 除了差动.