土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于高压电缆穿套管的问题,望高手给予答复

关于高压电缆穿套管的问题,望高手给予答复

发布于:2007-04-26 07:53:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我小区正在建设ing......
高压进线是YJV22-3*400铠装电缆,现在预留的套管是DN100的.
我不太清楚这条电缆是多粗,能否穿过这个套管
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wlhlovezlx1314
    建议你查一下电缆手册,以求得电缆外径,或者用圆面积公式求一下它的面积
    一般情况下,用电缆外径乘以1.5就是所要的管子规格。
    对于高压进线,小区普遍采用电缆沟的做法,以利于检修。也有采用直接埋地的
    我不清楚你讲的是那个位置的管子,是高压T接处的管子,还是进入高压房的配电套管。
    最直接的办法,不晓得你们的高压电缆到了没有,用卷尺量一下,做一个对比就知道了
    我不晓得,对你有没帮助
    搞技术,尽量以事实说话,觉得这样的话。。。。
    2007-05-04 19:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • dengtianl
    dengtianl 板凳
    我觉得不行.按照数据手册上面的数据240平方的都要穿DN100的了.
    2007-04-27 13:14:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计图上线路的根数

那个数起来 有点麻烦啊 ,,大家有什么好的办法吗

回帖成功