我很难过:应急照明接线怎么处理?

发布于:2004-07-24 17:47:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我是做装饰电气设计的,现有一个食堂工程,大厅照明在配电箱用断路器直接控制开关,


可几乎每个照明回路都带有备用照明灯具(蓄电池型)及疏散指示标志灯。我原本的设


计照明回路是用两根线,(当时土建电气设计时,各照明回路含蓄电池灯具及疏散指示


标志灯引线也是两根),后来应甲方要求,参考原土建电气图纸在装饰平面图上增加了


蓄电池灯具及疏散指示标志灯,可是,我没有增加每个回路的导线。我也知道应该用三


根导线的,可一时大意,忘了改配电系统图,平面图也没有标注导线根数。


现在问题出来了,带蓄电池灯具的照明回路只用两根导线可以吗


如果可以怎么接线,


如果不可以,我该怎么补救呢,一层已经吊顶引线完毕,若让我担负这个责任,恐怕我


就要被老板炒鱿鱼了。


请各位大哥大姐救救我,不然我……完了,呜呜……呜呜……呜…

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • eyxd
    eyxd 沙发
    必须加一根充电线
    2008-04-13 18:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    你是在平时照明的灯具上部分加了应急蓄电池?是吗?
    如果这样快反工加一根L线不受微断控制的接在应急模块的L端上就行,无论微断开关了.
    2008-04-13 13:18:13

    回复 举报
    赞同0