我是做装饰电气设计的,现有一个食堂工程,大厅照明在配电箱用断路器直接控制开关,
可几乎每个照明回路都带有备用照明灯具(蓄电池型)及疏散指示标志灯。我原本的设
计照明回路是用两根线,(当时土建电气设计时,各照明回路含蓄电池灯具及疏散指示
标志灯引线也是两根),后来应甲方要求,参考原土建电气图纸在装饰平面图上增加了
蓄电池灯具及疏散指示标志灯,可是,我没有增加每个回路的导线。我也知道应该用三
根导线的,可一时大意,忘了改配电系统图,平面图也没有标注导线根数。
现在问题出来了,带蓄电池灯具的照明回路只用两根导线可以吗
如果可以怎么接线,
如果不可以,我该怎么补救呢,一层已经吊顶引线完毕,若让我担负这个责任,恐怕我
就要被老板炒鱿鱼了。
请各位大哥大姐救救我,不然我……完了,呜呜……呜呜……呜…
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果这样快反工加一根L线不受微断控制的接在应急模块的L端上就行,无论微断开关了.
回复 举报