土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层桩筏基础请教,望高手赐教

高层桩筏基础请教,望高手赐教

发布于:2007-04-26 00:16:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层的住宅,剪力墙含部分短肢,基础采用桩筏基础,由于周边房屋离的很近,房子三边可能扩出去只能外墙边800,有一边只能扩出去500,这样桩筏板基础周边只能三边扩800,一边扩500,这样是否可行,板厚度算下来1700,是否厚了,还有桩数的确定该如何来确定呢?忘那位大虾指点一下,急!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hjyhn
    hjyhn 沙发
    18层,应可墙下布置桩,实际上不是纯粹的桩筏基础,只是你做了块厚板而已,700mm足矣
    2009-06-27 08:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • ydc1116
    ydc1116 板凳
    以下是引用fangjiashan2006在2007-07-20 11:16:39.0发表的内容:
    我的才600后,21层的,受力主要是桩吧
    呵呵,不应该归为多层建筑物了吧;主要使用功能为住宅,估计墙的布置间距、多少应该均匀些;持力层为粗砂层,地基承载力特征值为Fak=200Kpa,做筏板,应该地基承载力是没问题的;筏板厚度900,呵呵,估计太厚了吧,带地下室是在地下室顶板作为嵌固端吧?,自己计算下,500~600应该完全能满足要求,没必要做的太厚;板内钢筋大小,应根据具体的计算来确定,剪力墙的住宅结构筏板基础配筋不会太大,我做过的一个18间距150足够,局部不够的地方配筋可以局部加强,按照04G101-2的要求;短肢剪力墙结构应占的百分比,这个问题,首先高规7.1.2条 高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,即只能采用部分短肢剪力墙,具体要占多少比例,高规没有给出具体的量化指标,查了下资料,各地规定也有差别,我手头的《北京市建筑设计技术细则-结构专业》P86页5.5.5条规定:当墙肢截面高度与厚度之比虽为5~8,但墙肢二侧均与较强的连梁(连梁净跨与连梁高度之比≤2.5)相连时或有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度应不小于墙厚度的3倍),可不作为短肢墙。
    短肢墙较多结构定义:可按结构中短肢剪力墙承受的竖向荷载与总竖向荷载的比例来判定,当由短肢剪力墙负荷楼面与全部楼面面积之比超过50%时,应定义为短肢墙较多结构
    2009-06-25 11:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:地脚螺栓的验算

求助:C30砼埋入直径22的螺栓300深+100弯钩(90度)能否承受6吨拉力? 如何计算?请写明计算公式。

回帖成功

经验值 +10