yxx5319
220KV户外开关站管母不需要刷相色漆,因为爆漆后无法停电补漆,应在相应的架构上装设相序牌,刷相色漆只适用于相间距离小无法装设相序牌地方,220KV相间距离很大刷相色漆没必要。
2007-04-30 22:33:30
来自 PC
评论
举报
-
zjwsq
请问相色漆是什么?哪里有卖 四川片区 在线急等 谢谢
2009-02-16 15:36:16
来自 PC
评论
举报
-
71wangshi
你如果刷上相序漆,那就每年补漆吧,工作量大又危险,到时哭都来不及。
2007-05-19 17:50:19
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2023年03月07日
装在两端的均压球上,该金具在吉林省四平电力器材厂有货,请咨询。