土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问一般配电室那风机与火灾报警信号的联锁方式有那些
我所知道的有:1.塑壳断路器(带分励脱扣器)分励脱扣器与火灾报警信号连接
2.微型断路器+接触器,火灾报警信号与接触器线圈串接

全部回答(2 )

  • chenjianjun9666
    俺也只知道这两种
    2007-04-26 16:36:26 来自 PC 评论 举报
  • lggufei
    我也就知道这两种.
    而且100%用的第一种
    2007-04-26 09:59:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。