土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何理解过流保护瓦斯保护的后备保护
变电所的主变一般把差动和瓦斯保护作为主保护,复闭过流保护作他们的后备保护,那么如何理解过流保护是主变油面下降引起的瓦斯保护的后备保护?我很困惑,希望大侠指点,谢谢!

全部回答(2 )

  • wqyxxy

    无差动保护时过流是否是主保护???
    2007-05-12 20:13:12 来自 PC 评论 举报
  • t_yf18
    油面下降不是用过流来做后备的哦!!!!

    过流是做差动和外部故障的后备的!

    差动保护的范围是变压器各侧保护安装处CT之间的相间故障。

    重瓦斯是保护变压器内部绕组匝间或相间故障、铁芯故障以及大量漏油且速动达到整定值的故障。
    2007-05-06 16:48:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10