土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
如何理解过流保护瓦斯保护的后备保护
如何理解过流保护瓦斯保护的后备保护
变电所的主变一般把差动和瓦斯保护作为主保护,复闭过流保护作他们的后备保护,那么如何理解过流保护是主变油面下降引起的瓦斯保护的后备保护?我很困惑,希望大侠指点,谢谢!
发布于
2007-04-25 21:53:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wqyxxy
无差动保护时过流是否是主保护???
2007-05-12 20:13:12
来自 PC
评论
举报
t_yf18
油面下降不是用过流来做后备的哦!!!!
过流是做差动和外部故障的后备的!
差动保护的范围是变压器各侧保护安装处CT之间的相间故障。
重瓦斯是保护变压器内部绕组匝间或相间故障、铁芯故障以及大量漏油且速动达到整定值的故障。
2007-05-06 16:48:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
jgzchina
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 454 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
无差动保护时过流是否是主保护???
过流是做差动和外部故障的后备的!
差动保护的范围是变压器各侧保护安装处CT之间的相间故障。
重瓦斯是保护变压器内部绕组匝间或相间故障、铁芯故障以及大量漏油且速动达到整定值的故障。