如何理解过流保护瓦斯保护的后备保护
如何理解过流保护瓦斯保护的后备保护
变电所的主变一般把差动和瓦斯保护作为主保护,复闭过流保护作他们的后备保护,那么如何理解过流保护是主变油面下降引起的瓦斯保护的后备保护?我很困惑,希望大侠指点,谢谢!
发布于
2007-04-25 21:53:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wqyxxy
无差动保护时过流是否是主保护???
2007-05-12 20:13:12
来自 PC
评论
举报
t_yf18
油面下降不是用过流来做后备的哦!!!!
过流是做差动和外部故障的后备的!
差动保护的范围是变压器各侧保护安装处CT之间的相间故障。
重瓦斯是保护变压器内部绕组匝间或相间故障、铁芯故障以及大量漏油且速动达到整定值的故障。