土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室外剪力墙模板支设

地下室外剪力墙模板支设

发布于:2007-04-25 21:48:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在我手里做的一个工程,甲方因为地下室外剪力墙是防水混凝土,因此要求剪力墙不能采用,对接螺栓,用加了止水片的对拉螺栓也不行,要求采用钢管支撑加固。我们剪力墙的尺寸是:高4.8米,厚度为300mm,部分为350mm。请问在施工中如果不采用对接螺栓能保证剪力墙的外观及截面尺寸吗?你们是 否做过这样的工程?我对这样的工程一点经验也没有,也第一次遇到地下室剪力墙不准用对拉螺栓 的。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xtlt_2004
    xtlt_2004 沙发
    蛮理解甲方的,按本地定额,钢模的预算成本要比竹夹板或九夹板的要低,你采用夹板模,预算价本来就高哩,又问我要加固措施费,作为甲方,他也会算帐啊,不划算的事当然不干了,所以他不愿意签证是正常的。况且这项措施本来也是乙方在投标前就能预见的,甲方也可很合理地认为该措施费已包括在投标报价中。
    2009-05-04 23:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • wangmingfei007

    十分同意!这些做甲方的有时候实在是让我们做施工的无奈。
    2008-04-12 20:17:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于屋框梁锚入柱的问题

当结构封顶后,屋框梁与柱的锚固问题,当采用梁锚入柱时,柱在顶部锚入板或梁中的弯锚部分应为多少?柱的钢筋是否应伸至板中的高度?如果有,请告诉在哪本图集里有这样的详图?谢谢大家。

回帖成功

经验值 +10