土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管是否能穿越人防?是否需设自喷系统?
该建筑为小高层13楼,地下一层为人防,内有消防水池,生活水池,给水泵,无车库。是否需设自喷系统?
给水管是否能穿越人防?如果不能该做何种处理?

全部回答(8 )

  • wmc_163
    如果该人防面积大于1000平方米就因设自动喷水灭火系统,但防火分区按500平方米划分。
    与人防无关的给水管不得进入人防内,可在夹层内设置。
    2007-05-19 21:39:19 来自 PC 评论 举报
  • ilovethiscar
    可以让建筑局部降板做夹层,非要穿就要加防爆波阀门
    2007-05-12 16:19:12 来自 PC 评论 举报