土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同层排水系统设计

同层排水系统设计

发布于:2007-04-25 18:30:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前,卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。这些问题,在住宅建筑中尤为突出,因此《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出,“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。”该条文建议排水横管应尽量设于本层。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”在其条文说明中也建议采用同层排水。

同层排水系统的种类及简介:.......
对这几种同层排水系统进行比较:......

本帖源于:中国给排水设计师网 http://www.shui.shejis.com



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • duzailun
    duzailun 沙发
    的撒各个地方国第三 答
    2007-10-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • a13843191120
    a13843191120 板凳
    这种讨论可以,那样断章取义的人就不好了,做厂家可以,不要这样全部的否决吧!

    同层排水还是有很多优点的!
    2007-07-08 14:46:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

埋在绿化带里的给水管覆土深度有规定吗?

埋在绿化带里的给水管覆土深度有规定吗?

回帖成功

经验值 +10