土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
100kW电加热管是否可用软起动?
100kW电加热管是否可用软起动?
现有一个工程需采用100kW电加热管,是否可用软起动?
对软起动器的选择有无特别要求。
发布于
2007-04-25 17:02:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
my小机灵鬼
我也不懂软起动。看来要多看看才行啊
2007-06-04 20:35:04
来自 PC
评论
举报
lilin1017@co163
100kW电加热管冷的状态电阻值小,启动电流稍微大一点。如果是三角形可以结成星三角转换,便于温度控制。
2007-04-30 09:30:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
weiyp1
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
60
回复
306
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )