土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主梁纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率达到了100%

主梁纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率达到了100%

发布于:2007-04-25 15:18:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于拆除塔吊的影响,必须截断某根主梁,这样一来接头面积百分率就达到了100%,远远超过了25%,不过可以通过加大梁的截面和增加钢筋来弥补----不知道这样可以吗?规范上说的不能超过25%不知道是怎么考虑的?---------急切中

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xx-8303
    xx-8303 沙发
    考虑:
    1、搭接允许范围。
    2、钢筋截面积要求。
    达到以上要求设计和监理应该没有什么话说!可以灵活处理哦!个人看法
    2008-09-15 18:19:15

    回复 举报
    赞同0
  • flyingzxm
    flyingzxm 板凳
    不宜超25%,不应超50%,可以把梁截断按后浇带方式处理,只要搭接区域大于1.3Ll就是50%搭接,见混凝土规范9.4.3