最近,接到一个青海的项目。设备要用在海拔3000米以上的环境当中。大家都知道,国内的低压成套设备通常都用在海拔2000米以下。海拔超过2000米,开关要考虑降容。这个开关生产厂家可以提供相关数据。但柜内的绝缘距离也要相应地增加。我们通常的最小电气间隙会保证在20毫米以上,那么到了海拔3000米以上,最小电气间隙应该保证在什么范围呢?在哪里可以找到相关的依据?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hlsaa969
    hlsaa969 沙发
    我也很想知道这个方面的事情
    2007-08-25 10:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • wgjian-2
    wgjian-2 板凳
    那位高手有关海拔3000米时,小型断路器的选型标准.和电气标准的资料.我现需要,望能提供.谢谢!
    2007-06-19 15:38:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。