讨论:有双路10KV高压供电,低压侧母线分段设母联,另外柴油发电机引出应急母线,这样的写字楼应急照明还有必要设蓄电池吗?你是怎么做的呢?
1.不设;理由:双路正常供电电源加应急柴油发电机供电,已能满足应急照明供电要求;加蓄电池不是浪费吗;
2.要设,理由:柴油发电机启动时间不大于15秒,无法满足应急照明立即起动的要求;而蓄电池切换供电的时间不到1秒;
全部回答(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(8 )
-
baiyand
看成本了,有了双路电源干嘛还用柴油发电机组?用EPS和UPS都可以满足要求,看谁的成本更低
2005-11-13 10:32:13
来自 PC
评论
举报
-
ygw2000
用EPS应急电源就可以了
2005-11-09 22:31:09