土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 急!!!还是无阀滤池问题。

急!!!还是无阀滤池问题。

发布于:2007-04-25 14:45:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
无阀滤池运行起来有下述状况:
排水箱水不停流出(不是反冲洗),需打开虹吸破坏阀才能停止(阀打开时有气体喷出,且夹杂部分水)。
强制反冲滤池水位未降到虹吸破坏斗就自动停止,且反冲时间特别长。

QQ:240882980

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • li_xiaogua
    li_xiaogua 沙发
    3楼,我把当初的图纸发到你的邮箱,麻烦帮忙分析一下,谢谢!
    2007-05-09 08:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • wangg1964
    wangg1964 板凳
    看你说的情况我分析
    1.是一直反冲洗不充分(强度不够,检查一下冲洗强度调节器)
    2.而冲洗管在工作中就停止冲洗(未降到虹吸破坏漏斗)主要是由于进水管进气造成的,检查一下是否有泄露的地方.在冲洗前进水分配箱要有一定的水深.降低进水U型管存水湾低部高度.
    3.而排水箱水不停流出,一般是进水堰口过高,再就是滤料阻力过大造成的.
    若想进一步 分析你应该 把具体数据也传上来.
    QQ:360855071 或同名163信箱
    2007-04-29 18:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.96 万条内容 · 1384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

124T/D生活污水处理(请赐教)

我是做纯水的,对污水处理不大了解。 请问生活污水处理方面能给些意见不? 要求达到一级排放。请各位多多指教。(附本人抄袭的工艺及平面图)谢谢。

回帖成功

经验值 +10