土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 小型断路器的问题

小型断路器的问题

发布于:2012-09-23 20:26:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我记得原来冬天,用一个25A小型断路器带一个电炉,用了几十分钟空开可能会跳,说明常用的小型断路器都有过载长延时的功能。
有的塑壳断路器,譬如说一个额定25A 3200的塑壳断路器,电流达到25A的时候瞬间就断开了?
请指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jasondh
    jasondh 沙发
    没有整定到位吧!!
    2012-09-24 09:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • foreason
    foreason 板凳
    “一个额定25A 3200的塑壳断路器,电流达到25A的时候瞬间就断开了?”
    怎么可能?要是这样子的话,负载岂不是不能过载了。
    如果这个断路器是热磁脱扣的,应该是电流过载的时候热脱扣开始动作,就是你所说的“过载长延时的功能”。当短路的时候(电流远大于25A),磁脱扣开始动作,就瞬间脱扣了。
    2012-09-24 09:18:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

合肥物质科学研究院开关柜、断路器柜采购招标

合肥物质科学研究院开关柜、断路器柜采购招标中国科学院合肥物质科学研究院10kV高压开关柜和接触器柜招标公告 招标编号:IPP-20120670921一、招标单位中国科学院合肥物质科学研究院(等离子体物理研究所)二、标的内容 1.中置式金属铠装高压断路器柜 两台2.金属铠装高压接触器柜 两台三、技术要求(一)中置式金属铠装高压断路器柜基本参数:1 . 额定电压 :10KV;

回帖成功

经验值 +10