做一个污水厂 两天变压器同时工作,其中一台故障后由另一台带所有二级负荷,经过计算 视在功率为1100KVA,选2台1000KVA的变压器,平时的时候一台1000KVA的变压器带590KVA的,甲方认为浪费,费钱,我看了看确实有点浪费,但是如果选800KVA的,故障后一台800的不能带起所有的二级负荷,怎么办?有没有什么办法能解决?评审会的时候专家也提这个意见了,他说了一种方法,说再备用一台,但是我回来问我师傅 他说没有冷备用的这种做法

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • springyezi
    springyezi 沙发
    再负荷计算下,系数选小一点。
    2012-09-29 01:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • lnhldlwj
    lnhldlwj 板凳
    变压器选型是设计的事,不是业主说了算啊。
    2012-09-28 19:16:28