在11G101-1图集53页下面有这样一句话,当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不应小雨d/4。这个该如何理解呢?觉得保护层一般都会小于5d的,但是从来没有见到过加构造筋的时候,如果是加,该加在哪里呢?

QQ截图20120923195149.jpg

  • baihezhouzi
    baihezhouzi 沙发
    我是这么理解的:
    有时候受梁截面限制,梁架立筋锚入支座的长度无法满足要求。比如梁高只有300,而梁钢筋弯钩长度根据计算要500,在这种情况下,在弯钩内侧可以加横向构造钢筋,构造筋的配置原则你可以参见图集相关规定,一般是间距20公分一道设置。