正在加载...
130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个
照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。
是否少了??双卫生间是否应单独回路?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15 )
我们这边一般是卫生间和厨房共一个回路,卫生间里预留了热水器的插座,空调分两路,照明一路,普通插座一路,共五路。
照明一路(有地下室时,地下室照明单设一路,审图要求),一般插座一路,厨房插座一路,卫生间插座一路(双卫可以考虑各设一路),空调两路。我感觉6KW够用了,如果用7KW,10平方毫米进线有点小,需加大截面了。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
阅读下一篇
向各位了解一个问题,希望各位积极回复:对于塑壳开关(包括漏电塑壳)的分励脱扣、欠压脱扣,是不是各个地方都是要求必须要有的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句我们这边一般是卫生间和厨房共一个回路,卫生间里预留了热水器的插座,空调分两路,照明一路,普通插座一路,共五路。
回复 举报
照明一路(有地下室时,地下室照明单设一路,审图要求),一般插座一路,厨房插座一路,卫生间插座一路(双卫可以考虑各设一路),空调两路。我感觉6KW够用了,如果用7KW,10平方毫米进线有点小,需加大截面了。
回复 举报