土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一个棘手的问题

一个棘手的问题

发布于:2007-04-25 13:14:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
情况是这样的:
有个6300KVA的变压器,变压等级是6KV/100-150V,实际负荷7000左右,用电设备是炼硅用的炉子。现在想在变压器和炉子之间的母排上并联上一段一米左右长的电缆,每个母排上的电流大概在5000A左右。这样做是否可行??有什么安全隐患吗??

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wjq215
    wjq215 沙发
    应该用铜排,电缆承受温度低一些,散热也没有铜排好,如果想少用一点铜排还可以用风冷或水冷;你的电压很低电流很大,主要应该考虑散热问题;
    2007-05-04 08:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • paradisesn
    paradisesn 板凳
    业务员无孔不入啊.....
    2007-05-03 20:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求!哪些设备需要设备运行检查(有关3C的)?

请问各位大侠,在3C检查(低压成套开关设备)中的检测设备的运行检查,是不是包括所有对产品检测过的工具如过程检验的钢卷尺、千分尺等,还是仅包括成品出厂的检验设备如:直流电阻测试仪、耐压测试仪、防护等级检测工具、绝缘摇表。而且CQC要求每天检查前都要对设备进行运行检查并要作记录(太复杂了)。请那位厂家高手指教!不胜感激。

回帖成功

经验值 +10