土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 配筋时 墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点是否要勾选的问题
最近做的一个高层项目
对于这个选项勾选和不勾选计算结果差别很大
哪个高手告诉一下,
指标计算时是否勾选,
配筋是否勾选,,配筋勾选,对计算结果是毁灭性的。。
该选项是为了控制楼板和连梁的协调性问题,哪为高人能具体解释 一下。。
特别是配筋时是否应该勾选。。。

全部回答(5 )

  • haiyangzhilan33
    我们院也是勾选设计的。。。
    2015-01-13 14:32:13 来自 PC 评论 举报
  • 迟来的喜悦
    勾选后连梁与楼板为一体,刚度较大,不能各自变形,相应配筋较大,超筋现象较多。为缓解此问题,PKPM工程部增加了此选项,在楼整体刚度有较好时,可以不勾选此项,连梁刚度降低,配筋较小,超筋现象减少。但实际工程中,连梁和楼板同时浇筑,是不分开的。勾选更符合实际;不勾选可以减少连梁超筋现象,虽然不符合实际,应该也是安全的。
    2014-10-14 09:42:14 来自 PC 评论 举报
加载更多