发布于:2007-04-25 11:57:25
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
工程为6层楼公共建筑,3-6层为旅馆,6层为加层
冷水系统由屋顶水箱供应3-6层供水,但由于这个水箱位置太低无法满足6层用户的供水要求,而且水箱由于实际情况限制不能抬高,此次改建时,从屋顶水箱之后,增加的2台变频冷水泵;
热水系统由原来建筑低楼设备房后总管接出,总管排至6层的位置,同样在此次改建时增加了2台变频热水泵;
当时选泵时候考虑用水量为3-6层整体客房的用水量,扬程则考虑的是满足6层最不利点的洁具以及6层静水压(新增冷热水泵的扬程是一样的)
那么现在问题出来了,使用一年后,出现高峰时期的用水时,时冷时热的情况,请哪位高手给我个答复?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报