土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用水时冷时热的原因是什么?

用水时冷时热的原因是什么?

发布于:2007-04-25 11:57:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程为6层楼公共建筑,3-6层为旅馆,6层为加层
冷水系统由屋顶水箱供应3-6层供水,但由于这个水箱位置太低无法满足6层用户的供水要求,而且水箱由于实际情况限制不能抬高,此次改建时,从屋顶水箱之后,增加的2台变频冷水泵;
热水系统由原来建筑低楼设备房后总管接出,总管排至6层的位置,同样在此次改建时增加了2台变频热水泵;
当时选泵时候考虑用水量为3-6层整体客房的用水量,扬程则考虑的是满足6层最不利点的洁具以及6层静水压(新增冷热水泵的扬程是一样的)
那么现在问题出来了,使用一年后,出现高峰时期的用水时,时冷时热的情况,请哪位高手给我个答复?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wangqian19840715
    你采用的是什么方式的回流啊?如果是全回流就能保证供热水均衡了!否则支管回流一类的就不能保证了!
    2007-05-14 22:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • didosmile
    didosmile 板凳
    现在回答楼上的问题,现在的热水泵已经是2台同时运行了,而给水还是1用1备,我后来负荷了一下冷热水的用水量,觉得我计算没有问题,而且就算是不够,2台同时用已经完全可以用户高峰时候的用水量,我觉得压力不平衡的问题,我现在让管理方侧一下冷热水末端的用水量,因为冷热水都是变频恒压泵,所以水泵出水管上的压力是恒定的
    2007-05-14 14:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!请教各位

请教大家一个很急的问题:我们这边小区室外消防和生活水管是共用的,用的是PE管,管道包括室外消火栓全由自来水公司做,请问采用PE管行吗??????谢谢!!

回帖成功

经验值 +10