1.规范说消防控制室要设可直接报警的外线电话,这种电话是否为普通的室内电话(一个电话号码)?
2。报警规范5.2.2.4设置识别着火楼层的灯光显示装置,根据上海松江的产品,可否用声光报警器代替火灾显示盘(显示盘太贵),此报警器安装在门上朝向楼梯处,还是在朝向室内?
3。规范提到集中报警系统的区域显示器,火灾显示盘是否就可以看作是区域显示器,还是其他的产品?
4。喷淋管信号闸阀的开,关闭信号的采集通过的模块是否和水流指示器的模块是同一种。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
[讨论]关于10KV线路防雷?10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cocx-1
沙发
声光报警器安装在门上朝向楼梯处,还是在朝向室内?
2009-04-03 23:08:03
赞同0
-
feitianli
板凳
个人认为声光讯响器和火灾显示盘是不可以互换的,火灾显示盘设置在每个楼层一个或者一个报警区域一个,它不光能提示该楼层有报警,也可通过它知道是那个地方那个探头报警,而声光只能在接受到联动信号后动作(一般是相邻三层)。我设置简单系统话会火灾显示盘和声光同时设置
2009-03-01 12:44:01
赞同0