土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急,一多层住宅下面有两层商业网点,是否需要做喷淋?
一个6层的住宅,下面有一层为商业网点和11个车位的车库,二层为581平米的商场,请各位大师指教,一,二层需要做喷淋吗?
你们有多层民用建筑设计防火规范吗,可以传给我看看吗

全部回答(2 )

  • yanglan
    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

    1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

    2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

    4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

    5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

    6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

    7 藏书量超过50 万册的图书馆。


    你的场所在里面吗?
    不在就不用设。
    不设
    2007-04-25 17:55:25 来自 PC 评论 举报
  • jianyh
    车库要是一个车一个库就不用了,反之是要的!