1250KVA变压器出线总断路器整定值?

发布于:2012-09-23 17:05:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,单独一个变压器,现在这个额定2000A的万能断路器,
长延时是2000A,480S;
短路短延时是:12KA(6.66倍变压器额定电流,6倍In),0.2S;
瞬断是:20KA(11.11倍变压器额定电流,10倍In)。
不知道合适不?谢谢指导。

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-23 17:14 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    我个人认为还是要参考一下变压器的参数,因为开关就在变压器边上,我们可以大概算出最大的短路电流,还有负载一般不会超太多。还要根据你的负载而定,比如如果是否有大电机,瞬间大的起动电流等。定值这个东西,本身没有人一下子就全搞好了,一般情况下,先算个大概,然后根据你一年的运行参数,然后做粗调、微调等工作,最后有一个最佳的值。
    2012-09-25 16:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • dream45535
    dream45535 板凳
    可以,看你的母线容量和与下游的配合,我一般都是把第一级设到0.8
    2012-09-25 15:30:25

    回复 举报
    赞同0