正在加载...
小弟在做低压配电柜时,消防专业要求所有非消防回路都要加装分励脱扣器,并把引出有源接线端子。小弟实在不明白什么是有源触点和无源触点,它们的控制方式有何不同,其主要用途又是什么?
另外,如果要这样做的话,厂家要求添加一个中间继电器。请问有谁知道这个中间继电器的作用是什么?可否取消!
请各位指点!
谢谢!
全部回答(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(11 )
-
cyw83226
附件为我下的一点资料,你看看有没有帮助。平时施工时候说的干触点就是无源触点。
-
c02de4558750d5ed77a2.pdf
文件大小 61.2 KB
2008-09-01 18:27:01
来自 PC
评论
举报
-
lyj58259
一般用于二次控制回路为多,有源触点:需要给对方电源,无源触点:对方有电源只需要联动
2008-08-28 14:14:28
来自 PC
评论
举报
加载更多