土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆配线问题和价格。急!!!

请教电缆配线问题和价格。急!!!

发布于:2007-04-25 11:23:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂是一个化工厂,以前低压配线用的都是VV1的电缆。
现在我们想改用 ZR-YJV-1 的铜芯电缆,想知道该根据什么选电缆的大小比如 55KW的电机改选多大的ZR-YJV-1的铜芯电缆。
我们厂低压是用TN-C-S系统,各个大小的电机都有。
由于我还是个新手,对这方面还不是很明白
请各位老师指导一下。非常感谢!!
还有,对于ZR-YJV-1 的铜芯电缆各个型号的价格也想有个了解,想作个成本预算。
如果有人知道,能不能发上来。谢谢拉
也可以发到我的邮箱里。lz8365@yanoo.com.cn

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tsy0220
    tsy0220 沙发
    取K=0.85,cosφ=0.75,
    I=(0.85*55)/√3*0.38*0.75=95A
    按电压降选择,取K=0.85,ε=5%,L=200M.C=77
    S=(200*55*0.85/77*5%)%=24.7 mm2
    故选择截面长度在200米以内可以用ZR-YJV-3X35+1X16 。
    2007-06-12 10:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • yorkist
    yorkist 板凳
    我晕,怎么两个月前的帖子被顶上来了。电缆价格问当地的厂家就基本清楚了。
    2007-06-08 11:32:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压电器几个电参数含义的辨证

摘要: 随着社会主义市场经济的深化,产品的竞争也日益激烈。有些电器制造商为了推广推销产品,在其样本或产品使用说明书上任意规定了一些不符合科学和标准的拟事而非的技术性能参数,从而引起混乱。考其原因,一是对那些参数的含义没有真正的理解;二是参数含义清楚,但为了让用户觉得自己的产品较别家优越,有意模糊概念拨高提级,不论是那一种情况,都是不严肃、不负责任的。为了澄清问题,我们将按国家、国际现行标准来表述电参数的含义,以便正本清源。

回帖成功