如果建筑物的基础是全部石头,如何做基础防雷啊?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lmj961
    lmj961 沙发
    由于建筑防雷一般接地要求不是很高,圈梁上打一圈扁钢,再做几处引外接地射线也就差不多了,当然如果施工环境许可接地还是主要靠垂直接地体来实现
    如你的接地要求很严格,比如1欧,而你的建筑物所处地土壤电阻率过高,你可以选择,人工降阻(换土啊什么的)采用新形接地材料,比如离子接地体,铜包钢接地极等,先进的施工工艺和设计方法,如你可以选择深井接地,引外接地,水下接地,
    其实就是全是岩石也不是不能做接地,还可以采用地下爆破做井下接地
    方法是有的,说到底只是资金问题,最简单的方法还是找地下水层的地方,有水的地方土壤电阻率要低得多,真是事半功倍.
    2007-03-07 15:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • jiangliu2006@co163
    原来建医院给放射机房做接地时碰见过,他们是挖了一条0.8米深的沟然后敷设了铜芯,如还达不到要求就要打上接地桩或灌注盐水
    2007-03-07 11:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]请高手指教

一住宅小区有五幢小高层,其中一小高层完全独立,其余四幢的地下车库连在一起,每小高层为一单元十一层。现在设计消防报警系统,问题是消控室设在小区入口物业管理室,离最远的小高层大概600米。如果小高层内不设区域报警器,直接从消控室引来信号线、联动线等是否可以,还有消防用电源线要用多大截面才能满足,小高层内需要设置火灾显示盘吗?高手门一般是怎么做的,请指教。