请问,镀锡铜排与铝排可以直接搭接吗?
请问,镀锡铜排与铝排可以直接搭接吗?
请问,镀锡铜排与铝排可以直接搭接吗?
谢谢!
发布于
2007-04-25 10:00:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
mecho80
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
最好对铜铝两端都镀锡,因为铜容易氧化,铝氧化层电阻大,直接连接后导电点很小容易放火花加速氧化。
铜铝两端都镀锡工艺:电刷镀锡 效果好,投入少成本很低,操作方便,
需要的朋友可以联系我 13530208414,
参照[有视频演示]
http://dianshuadu.sites.qudee.com/
2008-10-19 14:10:19
来自 PC
评论
举报
welong
呵呵,上面的很专业:第2.1.8条 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合下列规定:
一、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。
二、铝与铝:直接连接。
三、钢与钢:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。
四、铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
五、钢与铜或铝:钢搭接面必须搪锡。
六、封闭母线螺栓固定搭接面应镀银。
2007-08-12 15:02:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sl09023
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
45
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
最好对铜铝两端都镀锡,因为铜容易氧化,铝氧化层电阻大,直接连接后导电点很小容易放火花加速氧化。
铜铝两端都镀锡工艺:电刷镀锡 效果好,投入少成本很低,操作方便,
需要的朋友可以联系我 13530208414,
参照[有视频演示] http://dianshuadu.sites.qudee.com/
