土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急啊,关于接近开关

急啊,关于接近开关

发布于:2004-07-22 18:41:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

小弟近日接了个项目,简单点说,用刮板输送机替代原来的皮带机,在新增的刮板输送机上新增了接近开关用来保护.接近开关送信号给plc,当然,刮板输送机也由plc控制的,厂家给我的接近开关样本,上写20~250VAC,电流5~500mA,我要怎么给它配电啊?另外,接近开关有几个点要送plc啊?急啊,那位给小弟讲讲,万分感谢!!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zimengdie
    zimengdie 沙发
    我公司主要代理工业自动化控制用的电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器、光纤式传感器,加速度传感器等等,拥有数千多种不同种类的产品,广泛应用于矿山、冶金、包装、食品、机床、纺织、印刷等行业。所有产品采用德国技术,一部分在国内生产,严格参照国际标准在中国研发和生产的。可以直接替代OMRON、TURCK、BALLUFF、SICK等公司的同类产品。另一部分产品纯德国进口原装,主要产品有超声波传感器、光纤开关、耐高温开关、标签传感器、测距离传感器等等。
    主要代理产品:小型化接近开关,远距离检测开关,模拟量开关,电容式开关,耐高温开关,光电开关,光纤传感器、槽形开关,检测标签传感器,超声波开关,加速度传感器等等,同时也代理北京联发的陶瓷电容,需要的请联系我,谢谢,请多多关照。刘玲:13164203674 邮箱: 3642liuling@163.com
    2009-04-23 12:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • stk
    stk 板凳
    以下是引用wyxsacf在2006-03-30 11:28:28.0发表的内容:
    样本上写的20~250VAC,电流5~500mA应该指的是行程开关所带的触点容量。
    PLC的开关量信号要求是无源接点信号(也就是俗称的干接点,就是不带电的,检测电源由PLC的DI模块供给,一般为220V交流)。
    quote]

    不需要配电,看看PLC样本的DI部分接线,配电可能会烧坏PLC有关部件!!!!!
    2006-03-30 13:20:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教问题,树干和链式供电

在设计一4万平方大型商场时,我采用两根电缆引去一~五层双切箱,不改变线径,在图纸交底时,监理认为这属于链式供电,不符合规范,只有采用预制分支电缆才属于树干式供电。我认为应属于树干式供电,请同行交流一下

回帖成功

经验值 +10