正在加载...
小弟近日接了个项目,简单点说,用刮板输送机替代原来的皮带机,在新增的刮板输送机上新增了接近开关用来保护.接近开关送信号给plc,当然,刮板输送机也由plc控制的,厂家给我的接近开关样本,上写20~250VAC,电流5~500mA,我要怎么给它配电啊?另外,接近开关有几个点要送plc啊?急啊,那位给小弟讲讲,万分感谢!!!!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
在设计一4万平方大型商场时,我采用两根电缆引去一~五层双切箱,不改变线径,在图纸交底时,监理认为这属于链式供电,不符合规范,只有采用预制分支电缆才属于树干式供电。我认为应属于树干式供电,请同行交流一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句主要代理产品:小型化接近开关,远距离检测开关,模拟量开关,电容式开关,耐高温开关,光电开关,光纤传感器、槽形开关,检测标签传感器,超声波开关,加速度传感器等等,同时也代理北京联发的陶瓷电容,需要的请联系我,谢谢,请多多关照。刘玲:13164203674 邮箱: 3642liuling@163.com
回复 举报
样本上写的20~250VAC,电流5~500mA应该指的是行程开关所带的触点容量。
PLC的开关量信号要求是无源接点信号(也就是俗称的干接点,就是不带电的,检测电源由PLC的DI模块供给,一般为220V交流)。
quote]
不需要配电,看看PLC样本的DI部分接线,配电可能会烧坏PLC有关部件!!!!!