土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问一下各位高人,压力管可以用钢筋混凝土管么?

请问一下各位高人,压力管可以用钢筋混凝土管么?

发布于:2007-04-25 09:19:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在我正在做一个污水排放工作,是污水处理厂污水排放,由于排放的河较远,于是设计了一个中间提升泵站,那么水泵出来后就是压力排放了,我设计了玻璃钢夹砂管,不知道是否合适啊?

可以用钢筋混凝土管么,如果用钢筋混凝土管,如何确定接口能承受的了压力?再有如何跟阀连接呢?如果不能的话,能不能给在下说说原因呢?

路过就感谢,给我留言就万分感谢了。:)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shaozewu
    shaozewu 沙发
    普通钢筋混凝土管道承压0.1Mpa.再大的压力用预应力混凝土管,自应力混凝土管和预应力钢套筒混凝土管,我用过d2600预应力钢套筒混凝土管,造价比普通钢筋混凝土管道略低,但管道内壁有裂纹.
    2007-05-10 11:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • 水妖
    水妖 板凳

    已经说的很清楚了.
    2007-04-27 14:14:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.61 万条内容 · 818 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教球墨铸铁管的问题

本人现设计一条DN900长输给水管线,埋地敷设,管线最高设计压力1.3MPa。管线材质选用球墨铸铁,按照厂家提供的样本,管线承压倒是没有问题,但管件的实验压力只有1.0MPa。请问懂行的大师,为什么球墨铸铁管件的承压如此之低?其承压的薄弱环节在什么地方?有没有解决的办法?如果没有,是不是应该把管线末端换为钢管?先谢谢了

回帖成功