本人现设计一条DN900长输给水管线,埋地敷设,管线最高设计压力1.3MPa。管线材质选用球墨铸铁,按照厂家提供的样本,管线承压倒是没有问题,但管件的实验压力只有1.0MPa。请问懂行的大师,为什么球墨铸铁管件的承压如此之低?其承压的薄弱环节在什么地方?有没有解决的办法?如果没有,是不是应该把管线末端换为钢管?先谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
shaozewu
沙发
普通钢筋混凝土管道承压0.1Mpa.再大的压力用预应力混凝土管,自应力混凝土管和预应力钢套筒混凝土管,我用过d2600预应力钢套筒混凝土管,造价比普通钢筋混凝土管道略低,但管道内壁有裂纹.
2007-05-10 11:11:10
赞同0
-
水妖
板凳
2007-04-27 14:14:27
赞同0
加载更多回复 举报
已经说的很清楚了.
回复 举报