土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 运行管理中的一些问题!!!!!!!!!!!

运行管理中的一些问题!!!!!!!!!!!

发布于:2007-04-25 01:23:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我单位处理啤酒废水,最近出现一怪现象:
我单位采用的是UASB+两级生物接触氧化池,前端设过滤和调节池等.
昨天白天一级曝气池的溶解氧突然降到0.6(夜间不设化验人员,所以叫突然),并且持续了一天,也可能更长的时间.
调节池的COD达到2600+,但是经UASB处理后,COD只有400多就进入接触氧化了,就是这样COD溶解氧还降到了0.6
问题不在化验方面,因为做了两次都是这个结果.曝气情况也都比较正常,鼓风机正常运做.
一级沉淀池的水有些发乳白颜色,到了二级曝气后,曝气池均匀曝气,但是水的颜色有些发黄.
我考虑了很多种可能,但是都不太适合我们的现状,最后我感觉可能是水中进入了还原性物质.


请各位有管理经验的朋友帮我分析一下,并指出问题所在,或给出些处理办法.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nizhigang522
    nizhigang522 沙发
    你的挥发酸做了没有?这种情况要注意前级的UASB出水,后级接触氧化一般不会出现太大问题,生产上有时会突然排放出大量的酵母废液,还有桔红色的硅藻土,查一查生产记录。
    2007-07-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • trigunaha
    trigunaha 板凳
    有可能,也可能是表面活性剂之类的东西,控制好进水,不然好氧细菌两三天内会死掉
    2007-04-28 12:53:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多