土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]商场的一般照明450 lx是否大了??

原来我计算的时候是用T8的灯管计算的,格栅灯盘,600×600的,三管每管20W的。照度计算得300 lx左右。后来发现T5灯管省电,就打算用T5的了,但现在发现照度到了450 lx。是不是有点高了。。这只是一般照明,不是货架上的物品局部照明啊。。就那么高了。。


怎么办??

,难道我真的要重新布灯连线??!~~~~几千盏灯啊~~~~~~~~

全部回答(16 )

  • liuyijunyijun









    我一般是按350LX计算的


    2004-08-21 10:10:21 来自 PC 评论 举报
  • yoger

    按照现在的设计深度规定,需要二次装修的地方可以不做设计,但要留足>容量和配电回路数,我都是这么做的!

    商场照度还是不能小于500,还要考虑很多局部照明,照明负荷很大!

    2004-08-12 10:34:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10