土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [求助]火灾自动报警系统总线长度极限?
请问火灾自动报警系统总线长度最长能多长?还是与具体厂家有关,1500米可以吗?

全部回答(11 )

  • xuhuankun
    借问声1500m用多大的线
    2008-09-17 22:49:17 来自 PC 评论 举报
  • xuhuankun
    24在送出1500m时压降根本不能再驱动设备了,因为4mm2的线电阻有5欧多,差的线还不止这个数,如要驱动3个阀门0.7A/算,电流在2.1A压降就有10.5V了.