土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 橡胶助剂废水调试遇到麻烦

橡胶助剂废水调试遇到麻烦

发布于:2007-04-24 21:22:24 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
最近在调试橡胶助剂废水,主要是CBS废水,工艺较简单:絮凝沉淀然后直接进CASS进行生化。原水COD1000mg/L,进行絮凝后COD在5000mg/L左右。调试一段时间后,发现整个生化池水呈暗红色,可以排除颜色是由废水引起的,但是又找不到其它原因,请大家帮我分析分析。。。现在出水COD在400左右。

1177420954799.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ning631834917
    ning631834917 沙发
    鎴戣繖閲屾儏鍐靛拰浣犱竴鏍凤紝鎴戜滑鍙互涓
    2015-07-20 14:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • ipgood
    ipgood 板凳
    一说是因为苯胺的氧化,二说是M的终极代谢产物。
    参考。
    2007-10-12 21:02:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.08 万条内容 · 148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

fd

图纸简介: dffdvbfgvd 附件名:20074241177410807624.rar 文件大小:135K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10