土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿刺线夹的工程实用

穿刺线夹的工程实用

发布于:2007-04-24 20:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在要设计一条道路照明,道路全厂1000米,路灯单侧安装,灯间距为30米,灯高为10米,为双臂高压钠灯,每臂250W,灯杆不作单独接地,主电缆选用YJV-4X35从一侧开始供电,A/B/C三相轮流接灯保证负荷平衡,同时采用光控和时空,电缆采用电缆沟托臂敷设,在每盏灯处采用穿刺线夹“T”接电缆YJV-4X35,在此工程中穿刺线夹这样设计是否合适?其他还有什么不妥之处?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • liu19861603
    liu19861603 沙发
    PFISTERER是国际领先的电力工程公司之一。总部在德国,我们开发和生产供电网所有电压范围的接触元件和系统。
    电力要流通---简单、安全、无干扰且免维护!
    要达到这一目标,尤其在当今充满竞争、不断变化着的国际市场上,PFISTERER将继续把自身的优势建立在为客户提供灵活的服务上,并一如既往。
    因此,PFISTERER从客户利益出发,在新产品、新技术和新领域进行投资。自1921年成立以来,PFISTERER已经从当初生产专用电工产品的厂家不断成长为今天的成功跨国企业,并在全球14个国家拥有18个子公司,共大约1200名员工。
    PFISTERER秉承顾客至上的理念,将集团业务按领域分为不同的业务分支立足于市场,确保为客户提供专业化的服务。其 集团的四个业务分支,即电缆附件、中低压电气元件、架空线附件和铁路接触网金具,被作为跨国界的自主权能中心来经营。
    • 电缆系统 • 电气元件 • 架空线附件 • 铁路接触网金具
    所有子公司的统一形象把我们的优势整合为一体。
    “PFISTERER-电力的连接”这一口号清楚地表达了这个有着85年历史的集团在技术创新、服务客户和专业解决问题等方面所具有的能力。
    2008-09-19 08:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • liu19861603
    liu19861603 板凳
    http://bbs.co.163.com/viewthread.php?tid=715575&page=1#pid7323995
    我公司代理的德国PFISTERER公司原产的穿刺线夹适配多芯电缆.质量可靠,值得信赖.
    2008-09-19 08:51:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教NLB老兄

在下有三个问题不是很明确,请NLB兄为小弟解惑:1.什么叫做"穿越电流",其真正的含义是什么意思?2.一般在实验室做电工试验的时候(~380V或~220V),为了安全其间,实验室都铺有绝缘地毯,以防止人触电时与地形成回路;而有的地方要做等电位连接,假若此时人在等电位体得地方,发生触电事故,那么不是形成回路么.此两者不是矛盾?3.交,直流--分,合闸线圈,欠压线圈;过流线圈各有什么本质方面的区别,他们的工作原理有什么不同?

回帖成功

经验值 +10