有关联动门的控制原理和结线 1;正常使用时,联动门1。2#门不能同时开启形成通道。 2;在1#锁闭的壮态下,联动门2#门应由电控装置控制开启。 3;当联动门的1#或2#处于未锁闭壮态超过10s时,联动门应发出报警. 4.联动门应具有1.2#同时开启形成通道的功能. 5.联动门应具有紧急锁闭功能.1.2#紧急锁闭后经控制装置复位方可解除锁闭壮态. 请帮帮忙.谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句主要是控制不精确.会产生上下5-8点的回差值.
请问有没高手可以帮忙解决下.
回复 举报
西门子及施耐德均有过研究。可见施耐德样本Tesys系列电动机起动与保护产品(SC DOC 940-IC)1/82页。
回复 举报