对“枫-舞之九天”推荐的由“ME”原作的图纸意见(二)“枫-舞之九天”推荐了“ME”作的一个设计(见http://www.gotocad.com/Soft_Show.asp?1、SoftID=3163),现就“平面布置图”谈几点个人看法,供参考,错误之处还望指正。1、高压柜下面的电缆沟设置错误,一是高压柜下的电缆出口通道不能相连(电力部门反事故措施要求),二是一个高压柜的控制电缆不能从另一个高压柜下面经过。解决办法:在高压柜前留电缆沟,电缆沟内边沿距离高压柜250~300mm,电缆沟宽度和深度自定,每个高压柜的高压电缆及控制电缆单独与电缆相连接。